Обсуждение применения клещей для измерения тока утечки
1 Оценка того, есть ли проблема с самим устройством защиты от дифференциального тока
Если устройство защиты от дифференциального тока не может быть приведено в действие или его часто защищают: на распределительном трансформаторе используйте клещи для измерения тока утечки, чтобы зажать трехфазные провода и нейтральные провода на выходной стороне контактора переменного тока или автоматического выключателя утечки, и активировать дифференциальный ток Устройство защиты принудительно приводится в действие. Если в это время отображаемое значение токоизмерительных клещей превышает 300 мА, это доказывает, что устройство защиты от остаточного тока исправно. В это время используйте клещи для измерения тока утечки, чтобы определить, какая фаза протекает; в противном случае его следует отремонтировать или заменить устройство защиты от дифференциального тока.
2. Определить, какая фаза и фазная линия негерметичны
На распределительном трансформаторе отсоедините нейтральную линию на стороне выхода контактора переменного тока, который управляет низковольтной линией, затем установите снятый плавкий сердечник на одну из фаз и измерьте фазу токоизмерительными клещами. , измеренное отображаемое значение является значением тока утечки фазы. Таким же образом последовательно измерьте значения тока утечки других фаз.
Во избежание возникновения повреждения прибора большим током из-за наличия на линии заземления фазного провода (например, кто-то использует метод одной линии в одно место для кражи электроэнергии и т. д.), сначала установите шестерню токоизмерительные клещи утечки до максимального диапазона при тестировании; если отображаемое значение мало, то переключите диапазон токоизмерительных клещей утечки на измерение в миллиамперах.
3 После определения фазной линии с утечкой определите место утечки
На распределительном трансформаторе вставьте проверяемый фазный провод в сердечник предохранителя, отсоедините нейтральный провод и предохранители двух других фаз и используйте токоизмерительные клещи для измерения фазного провода под напряжением, чтобы определить место утечки. Для повышения эффективности положение посадочной стойки можно выбрать посередине линии. Посредством обнаружения определяется, находится ли место утечки в первой половине или во второй половине линии, а затем обнаруживается участок линии, на котором предполагается утечка. По аналогии сужается дальность обнаружения. Наконец, обнаружьте опорный изолятор фазного провода в пределах определенного небольшого диапазона и обнаружьте фазный провод пользовательской соединительной линии, подключенной к фазному проводу в пределах диапазона (это может быть выполнено на земле или при обнаружении изолятора одновременно) определить конкретное место утечки.
В случае передачи электроэнергии по низковольтной линии также могут быть обнаружены токоизмерительные клещи для низковольтной абонентской линии в пределах подозрительного диапазона. При тестировании фазный провод и нейтральный провод однофазных пользователей должны быть одновременно помещены в зажимы клещей для измерения тока утечки; трехфазные провода и нейтральные провода трехфазных пользователей также должны быть вставлены в челюсти одновременно. Если нет неисправности утечки, сумма векторов магнитного потока тока нагрузки в это время равна нулю, и отображаемое значение токоизмерительных клещей также равно нулю; если есть ток утечки, можно определить значение тока утечки.
4 Проверьте внутренние линии и оборудование пользователя на наличие утечек.
Используйте клещи для измерения тока утечки, чтобы измерить значение тока утечки на входной линии питания пользователя, и в то же время поочередно включать и выключать электрооборудование и лампы пользователя и находить ток утечки, глядя на изменение значение тока утечки, измеренное токоизмерительными клещами Если все оборудование и лампы в норме, или оборудование с утечкой снято, но токоизмерительные клещи показывают, что у пользователя все еще есть ток утечки, это может быть связано с низкой линия напряжения пользователя имеет утечку. Это следует рассматривать в каждом конкретном случае. Для устранения неисправности в предварительно заглубленном и скрытом трубопроводе может быть принят только метод лечения замены линии или повторной проводки.
5 проблем, о которых нужно знать
1 При поиске неисправностей, связанных с утечкой, контактор переменного тока, управляющий низковольтной линией, должен быть вынужден кратковременно подавать питание.
2 Обратите внимание на безопасность при поиске мест утечки. Кто-то должен контролировать и принимать меры безопасности. При считывании данных токоизмерительных клещей обязательно соблюдайте безопасное расстояние между телом человека и частями, находящимися под напряжением. Лучше всего использовать функцию HOLD (удержание данных) на клещах для измерения тока утечки.
3 Гармоники высокого порядка воздействуют на небольшое количество устройств защиты от дифференциального тока, что может привести к их неисправности. Если в районе станции есть крупные пользователи источников гармоник, такие как печи промежуточной частоты, такие пользователи должны быть временно выведены из эксплуатации на время обнаружения.
4 Использование клещей для измерения тока утечки особенно эффективно при поиске похитителей электроэнергии по принципу «одна линия в одном месте», и его характеристика заключается в том, что токоизмерительные клещи для измерения тока утечки показывают большие значения, достигающие сотен миллиампер или даже нескольких ампер. Неизвестные похитители электроэнергии могут быть найдены в соответствии с вышеуказанным методом, а те, кто подозревается в таком хищении электроэнергии, могут пойти прямо к своим домашним проводам, чтобы проверить их токоизмерительными клещами.